울진4호기 습분분리기 재열기 고수위에 의한 터빈발전기 정지

  • 조회 : 3028
  • 등록일 : 2007.11.28
  • 사건명

    울진4호기 습분분리기 재열기 고수위에 의한 터빈발전기 정지

  • 해당원전

    한울  4호기

  • 발생일시

    2007-11-28

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    100% / 1055MWe

  • 상황

    2007년 11월 28일 12시 55분에 발전소 출력 100% 운전 중 습분분리기 재열기 고수위로 터빈발전기가 정지됨(원자로 출력 40% 유지중)

  • 원인

    습분분리기 재열기 'B' 고-수위

  • 소내·외 방사능 누출여부

    소내외 방사능 방출 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    해당사항 없음

  • 소속 및 직위

    제2발전소 안전부장

  • 성명

    김 태 완

  • 연락처

    054)785-2210